欢迎进入必威中文官网 !
新闻资讯

必威体育公司简介
联系方式

服务热线400-9933-028

水温机补水问题-排查问题与解决方案

作者:成都珞石模温机工厂 发布时间:2022-02-25 09:17:26

某客户现场水温机压力总是超过6公斤以上,偶尔会停机。这台水温机是9千瓦给挤出机用的。经检查发现水温机在正常运行时,他的压力状态是正常的。然而在开机的时候温度没达到客户使用温度时会出现停机状态。客户给入口的端加入了排水阀。压力过高时开启阀门,把多余的压力排出来。此方法只能缓解,无法长期的根治此问题。经反复跟客户沟通总结发现每次开机的状态下会高压停机。现场有两台水温机,另一台运行正常也是同样的挤出机只是另一台挤出机的尺寸比这一台小一点。现场观察另一台水温机开机状态情况下很快升温到客户需要的温度。压力没有明显的增大。温度到达目标值时。电磁阀正常工作,多余的压力会被排出来。据此推测客户端的补水泵有问题。经现场勘查,客户用的是增压补水泵。压力在1.5~2.2公斤左右,当系统压力大于2.2公斤时补水泵停止状态当压力低于1.5公斤时增压泵开机。此泵不仅补水,还源源不断的补一定的压力。此台挤出机尺寸较大,前期加温时间较长。水温机总是在内循环。补水泵在前期已经给设备补了大概三公斤左右的压力。再经过水温机的一直的持续运行。因温度未到达目标值电磁阀不打开,不进行补冷水操作。导致运行一段时间后。系统压力过高,高压开关启动对设备进行断电。


水温机


解决的方案有:让客户更改使用水泵,水泵的压力要求在1.5公斤以上。水温机的低压压控在1.5公斤左右,低于这个补水压力设备无法运行。客户现场临时安装了一个安全阀在6公斤左右时会自动排水。


个人心得在给客户出方案时一定要问清客户补水压力和客户端使用的水泵状态是循环泵还是压控泵(低于一定压力进行补水,且不是实时运行)。


水温机

珞石模温机厂家

Baidu
map